找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 10562|回复: 17

请教各位高手,rs485接线问题和简单

 火.. [复制链接]

1

主题

0

回帖

7

积分

中级会员

积分
7
发表于 2016-7-26 10:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
rs485端子(RDA RDB SDA SDB SG)五个接口怎么连接信捷伺服(ds3系列)驱动器,如何接线,伺服驱动器的编码器(A+ A- B+ B- Z+ Z-)还需要接到plc里面去吗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

8589

主题

269

回帖

1万

积分

管理员

积分
17931
发表于 2016-7-26 20:28:13 | 显示全部楼层
您好,看了您介绍的说明书

DS3接485通讯的AB也就是14和15
PLC端:A与A短接接到DS3的A上面,B与B短接接到DS3的B上面

编码器不用接到PLC上面,这个信号要给到伺服驱动器上面,您看上面有对应的接线标签
回复

使用道具 举报

0

主题

7

回帖

23

积分

新手上路

积分
23
发表于 2016-12-6 20:51:25 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

22

回帖

53

积分

注册会员

积分
53
发表于 2016-12-7 05:36:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

7

回帖

23

积分

新手上路

积分
23
发表于 2016-12-7 15:12:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

9

回帖

27

积分

新手上路

积分
27
发表于 2016-12-8 17:46:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

51

积分

注册会员

积分
51
发表于 2016-12-8 22:57:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

23

回帖

55

积分

注册会员

积分
55
发表于 2016-12-10 01:57:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

51

积分

注册会员

积分
51
发表于 2016-12-10 02:15:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

12

回帖

33

积分

新手上路

积分
33
发表于 2016-12-10 12:27:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|陈胜工控自动化 ( 鄂ICP备16011018号 )

GMT+8, 2024-11-16 19:17 , Processed in 0.130526 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表