找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 3801|回复: 11

作业7 正反转

[复制链接]
发表于 2017-4-6 20:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
7、        正反转:
按下启动按钮X6电机正转,机床正向移动,当撞到正向限位开关X10时,电机停止,接着反转启动,机床反向移动;当机床撞到方向限位开关X11时,电机停止,前进,又正向运行,如此循环,当按下停止按钮X7后机床不会马上停止,而是反转到位后才停止,Y6为正转输出,Y7为反转输出;

回复

使用道具 举报

0

主题

37

回帖

191

积分

VIP会员

积分
191
发表于 2017-4-7 21:38:47 | 显示全部楼层
正反转11

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

周工,您这个达不到要求的,您再想想看  发表于 2017-4-10 15:02
回复

使用道具 举报

0

主题

72

回帖

1145

积分

VIP会员

积分
1145
发表于 2017-4-9 20:47:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 w610283831 于 2017-4-10 22:53 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

王工,这个达不到要求的,您再想想看  发表于 2017-4-10 15:08
回复

使用道具 举报

0

主题

72

回帖

1145

积分

VIP会员

积分
1145
发表于 2017-4-10 22:55:08 | 显示全部楼层

老师!我已修改,您帮我再看看!

点评

这个没有问题的  发表于 2017-4-11 10:06
回复

使用道具 举报

0

主题

28

回帖

128

积分

VIP会员

积分
128
发表于 2017-4-11 21:22:56 | 显示全部楼层
程泽端的作业

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

程工,这个撞到限位开关就回走的,不用延时的  发表于 2017-4-18 09:41
回复

使用道具 举报

0

主题

28

回帖

128

积分

VIP会员

积分
128
发表于 2017-4-11 21:24:54 | 显示全部楼层

忘记在在停止的时候加 X6 互锁
不好意思
回复

使用道具 举报

0

主题

19

回帖

195

积分

VIP会员

积分
195
发表于 2017-4-12 10:31:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 15020056889 于 2017-4-12 11:12 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

可以的  发表于 2017-4-18 09:42
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|陈胜工控自动化 ( 鄂ICP备16011018号 )

GMT+8, 2024-9-28 21:21 , Processed in 0.093513 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表