楼主: 陈胜工控助教
|
作业4 混合控制 |
发表于 2017-6-24 19:52:51
|
显示全部楼层
点评
没有问题的
| ||
发表于 2017-6-28 16:57:30
|
显示全部楼层
点评
可以的 ,x7启动信号建议用上升沿做
| ||
发表于 2017-6-30 08:15:25
|
显示全部楼层
点评
曾工,上升沿做不了点动哦
| ||
发表于 2017-6-30 10:18:01
|
显示全部楼层
点评
恩恩,可以
| ||
发表于 2017-7-1 20:30:46
|
显示全部楼层
点评
可以的
| ||
发表于 2017-7-3 01:30:51
|
显示全部楼层
| |
发表于 2017-7-6 20:40:29
|
显示全部楼层
点评
可以,互锁的话建议统一用条件做
| ||