找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 8328|回复: 15

作业11 控制方式选择

[复制链接]
发表于 2017-7-3 18:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制方式选择:
一个按钮X6,按一下时电机可点动控制,按5S是为长动控制,按10S时为启动后延时自动停止;X7为启动按钮,X10为停止按钮,Y6为输出控制点。切换方式时,Y6必须停止

回复

使用道具 举报

0

主题

34

回帖

394

积分

VIP会员

积分
394
发表于 2017-7-20 12:22:05 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

可以的  发表于 2017-7-21 09:25
回复

使用道具 举报

0

主题

53

回帖

447

积分

VIP会员

积分
447
发表于 2017-7-24 22:31:09 | 显示全部楼层
作业11修改

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

贾工,这个长动之后想却换成点动实现不了哦,还有超过10秒的延时断开也不行,再想想  发表于 2017-7-25 11:32
回复

使用道具 举报

0

主题

53

回帖

447

积分

VIP会员

积分
447
发表于 2017-7-26 18:04:03 | 显示全部楼层
作业有些问题,请指教1.X6可以点动;
2.X7为选择启动按钮,选择按5秒延时启动可以,但选择按10秒的延时停止的功能到第5秒就启动了,困惑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

恩恩,咱们先做选择模式的,在选择的过程中不可以启动,这样就不会冲突了  发表于 2017-7-27 08:49
回复

使用道具 举报

0

主题

56

回帖

296

积分

VIP会员

积分
296
发表于 2017-8-5 19:21:56 | 显示全部楼层
作业11.....

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

不对哦,这样就没有点动了,x7可以直接控制了  发表于 2017-8-10 09:24
回复

使用道具 举报

0

主题

25

回帖

146

积分

VIP会员

积分
146
发表于 2017-8-9 00:08:03 | 显示全部楼层

参考后试了,好像点不起来
回复

使用道具 举报

0

主题

25

回帖

146

积分

VIP会员

积分
146
发表于 2017-8-9 00:08:53 | 显示全部楼层
作业11 控制方式选择


不知道为什么这么复杂

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

可以实现,T0不用复位的,断开条件就会自己复位的  发表于 2017-8-10 12:08
回复

使用道具 举报

0

主题

34

回帖

394

积分

VIP会员

积分
394
发表于 2017-8-9 10:18:24 | 显示全部楼层
tong 发表于 2017-8-9 00:08
作业11 控制方式选择

你这不行的
回复

使用道具 举报

0

主题

34

回帖

394

积分

VIP会员

积分
394
发表于 2017-8-9 10:56:28 | 显示全部楼层
tong 发表于 2017-8-9 00:08
作业11 控制方式选择

改了一下不知道可不可以

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

0

主题

34

回帖

394

积分

VIP会员

积分
394
发表于 2017-8-9 11:21:37 | 显示全部楼层
qqbeyond 发表于 2017-8-9 10:56
改了一下不知道可不可以

有点问题  应该在M1,M2,M3  线圈前两两互锁

点评

还有,t0会自己复位的,点动这里如果x6松开了就没有效果了  发表于 2017-8-10 14:22
回复