楼主: 陈胜工控助教
|
作业1 起保停 |
发表于 2017-8-21 22:15:19
|
显示全部楼层
点评
梁工这个是练习上传的,重新把第一题上传了
| ||
发表于 2017-8-24 06:58:34
|
显示全部楼层
点评
好的,启动信号建议用上升沿做
| ||
发表于 2017-8-30 15:19:36
|
显示全部楼层
点评
可以的
| ||
发表于 2017-8-30 21:36:57
|
显示全部楼层
点评
可以,注意点数的对应哦
| ||
发表于 2017-8-30 22:30:33
|
显示全部楼层
点评
可以,建议启动信号用上升沿做
| ||
发表于 2017-8-31 20:10:05
|
显示全部楼层
点评
可以的
| ||
发表于 2017-8-31 21:02:48
|
显示全部楼层
点评
董工你好,这个上传梯形图哦,还有点数记得对应好
| ||
发表于 2017-9-1 22:55:14
|
显示全部楼层
点评
启动信号建议用上升沿
| ||