找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索
查看: 3146|回复: 0

【小经验大问题】对于设备上编码器损坏而不易拆卸的替...

[复制链接]

8589

主题

269

回帖

1万

积分

管理员

积分
17941
发表于 2016-7-21 16:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      编码器用来实现检测外围设备电机的转速、位置等功能,但是一旦出现编码器损坏,在有些情况下不易拆卸的时候怎么去解决呢?今天通过下面几位同学的对话,我们或许可以想到办法:凉月满天  永远爱你  荣波  萬


在开始看下面内容之前,有必要听这首歌,我相信遇到任何问题我们都能找到解决问题的方法:



凉月满天:
还是不知道你们什么工艺 能装接近开关和检测板不?我有个非常规的办法

永远爱你 :
说说看

凉月满天
要是可以的话 你可以把接近开关当编码器用 转1圈 导通1次 给PLC发送脉冲

凉月满天  :
我们公司有太设备 转速大概在14/S左右 编码器坏了 拆太麻烦 我就给这么搞的。。。

凉月满天  :
说白了 把接近开关当脉冲的来用了

凉月满天  :
你们要检测精度要求没那么高的话 可以试试 1S采样1次 看转数就知道了

荣波  :
我们也是用接近开关

永远爱你  :
不行啊1S要转30以上

永远爱你  :
一般的反应太慢

凉月满天
那你还是乖乖的接编码器吧。。。或者陈老师晚上讲课的时候,你问问陈老师 他可能会知道其他方法

永远爱你  :
好吧

萬 :
接上编码器不复杂吧

凉月满天  :
@萬 万工 我刚百度了下 网上说接近开关的响应频率说500Hz 高端的有800Hz 是不是就是说1s可以通断500次啊?是的话 那不是应该可以用吗

萬 :
如果你的工艺支持的话,当然可以了

凉月满天  :
肉眼看不出来啊 你用PLC的高速计数器看看

凉月满天  :
看看有没有计数
只要是转的地方 都可以

凉月满天  :
例如精度是1000的 那编码器转1圈就是1000个脉冲 PLC的计数器就计1000

凉月满天  :
所以你用计数值除以精度 就是圈数 再根据时间就能换算速度


   通过上面的话,不同情况下不见得要用常规方法解决问题,当有疑虑的时候,可以相互之间多沟通,并且有条件的朋友实际去动手实验,会有意想不到的效果。

补充资料:
1、高速输入的定义
http://csgkplc.com/thread-40-1-1.html
(出处: PLC培训教学与研究)

3、编码器的工作原理及选型
http://csgkplc.com/thread-42-1-1.html
(出处: PLC培训教学与研究)


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|陈胜工控自动化 ( 鄂ICP备16011018号 )

GMT+8, 2024-11-22 00:43 , Processed in 0.090824 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表