【基础】11、定时器和计数器的认识及使用

[复制链接]
发表于 2017-5-4 10:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器、计数器是我们接触逻辑控制中很重要的环节,在很多程序中都有用到,要想真正学好编程,这一步务必掌握
学习参考资料:
   1、什么叫做定时器?
   2、什么叫做计数器?
可能我们不知道从何学起,也不知道到底掌握的怎么样,先看看下面作业我们都会不会

1、定时器T12 K80其定时时间为_______秒,定时器T235 K50其定时时间为________秒

2、想利用定时器延长时间为10.52秒,试选择定时器,并写出它的设定值。

3、看程序ldp  m8013   
                out  c0 k10
     表示什么意思?  

4、详细叙述定时器和计数器的复位方式

5、一台电动机要求运行20S后停止5S,再运行20S,如此重复5次,试编写出梯形图程序,并采用手中设备演示

请童鞋们在下面回复作业

回复

使用道具 举报

0

主题

25

回帖

521

积分

VIP会员

积分
521
发表于 2017-6-2 23:22:25 | 显示全部楼层
1、8S; 0.5S
2\ T200 K1052
3\M8013发10个一秒的脉冲后,C0 OUT
4\RST T C  ,T在母线断电也可以复位

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

可以的,鲁工掌握的不错哦,启动信号建议用上升沿做  发表于 2017-6-6 09:01
回复

使用道具 举报

0

主题

21

回帖

131

积分

VIP会员

积分
131
发表于 2017-6-3 10:22:58 | 显示全部楼层
1、定时器T12 K80其定时时间为___8__秒,定时器T235 K50其定时时间为____0.5____秒
2、T200-T246 K1052
3、m8013 1秒脉冲 10秒后c0 为1
4、执行RST命令时,计时器,计数器的当前值为零,输出接点恢复。
回复

使用道具 举报

0

主题

21

回帖

131

积分

VIP会员

积分
131
发表于 2017-6-3 11:01:33 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

点评

朱工没有问题  发表于 2017-6-6 09:03
回复

使用道具 举报

0

主题

31

回帖

373

积分

VIP会员

积分
373
发表于 2017-6-3 23:41:24 | 显示全部楼层
8秒  0.5秒
T200 K1052
十秒钟后C0触点置on
定时器断电自动复位  计时器要加RST复位

点评

没有问题的,伊工编程题也可以试试看  发表于 2017-6-6 09:04