12191| 23
|
作业5 连锁控制 |
发表于 2017-7-11 21:02:05
|
显示全部楼层
点评
可以的,保持电路建议用上升沿做
| ||
发表于 2017-7-15 20:53:33
|
显示全部楼层
点评
李工,这样写的话,停止按钮也可以变成启动按钮了
| ||
发表于 2017-7-17 11:43:20
|
显示全部楼层
点评
按照这个,x6和x7就是带锁的按钮,那么停止按钮断开是停止了,那接通了Y6又运行了
| ||
发表于 2017-7-17 17:51:10
|
显示全部楼层
点评
可以的,建议用上升沿做保持电路的启动
| ||
发表于 2017-7-17 19:56:54
|
显示全部楼层
点评
可以的
| ||
发表于 2017-7-22 15:10:43
|
显示全部楼层
点评
可以,但是一般不会这么做,如果前面的按钮没有断开,那么停止就变成了启动和停止了
| ||
发表于 2017-7-27 22:58:30
|
显示全部楼层
点评
不对哦,这样就变成按任意的按钮都可以启动了
| ||
发表于 2017-8-2 17:30:41
|
显示全部楼层
点评
不对,这个控制要是是两个同时动作,互锁是让两个不同时动作
| ||