15039| 35
|
作业2 正反转控制 |
发表于 2017-8-1 18:45:24
|
显示全部楼层
点评
张工看不清楚,还有你是在8区做作业的
| ||
发表于 2017-8-3 19:28:57
|
显示全部楼层
点评
好的,没有问题
| ||
发表于 2017-8-13 15:07:52
|
显示全部楼层
点评
芮工,启动信号建议用上升沿,互锁一般采用结果互锁
| ||
发表于 2017-8-14 12:12:54
|
显示全部楼层
点评
郝工,启动信号建议用上升沿,互锁一般采用结果互锁
| ||
发表于 2017-8-15 09:20:00
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2017-8-15 09:46:57
|
显示全部楼层
点评
没有问题
| ||
发表于 2017-8-20 10:30:14
|
显示全部楼层
点评
好的,没有问题
| ||
发表于 2017-8-21 18:19:04
|
显示全部楼层
点评
孙工启动信号建议用上升沿做
| ||
发表于 2017-8-21 22:43:19
|
显示全部楼层
点评
可以的,互锁建议用结果做
| ||
Archiver|手机版|小黑屋|陈胜工控自动化 ( 鄂ICP备16011018号 )
GMT+8, 2024-11-16 19:22 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.